    钢筋工程

    剪力墙验收要点:1、主筋、暗柱钢筋、拉钩等;2、剪力墙钢筋满扎,拉钩符合图纸设计要求;3、电渣压力焊钢筋同心同轴,焊包饱满一侧保护层不小于2mm。

    剪力墙验收要点:1、检查钢筋水平间距和竖向间距,构造边缘柱箍筋同墙体水平筋间距;2、检查水平和竖向起步钢筋间距。3、电渣压力焊钢筋同心同轴赵芊羽,焊包饱满一侧保护层不小于2mm

    剪力墙验收要点:1、主筋、暗柱钢筋、拉钩等;2、剪力墙钢筋满扎,拉钩符合图纸设计要求。3、剪力墙搭接长度检查。4、检查剪力墙的水泥撑的密度。

    剪力墙验收要点:1、剪力墙根部凿毛处理检查;2、剪力墙定位钢筋焊接;3、剪力墙控制线是否双面弹线。4、安装线盒的标高间距的检查明金星,包括户内箱、冷凝管、厨房卫生间的预留管。

    顶板验收要点:1、拉线检查顶板平整度素纱襌衣,要求100%检查;2、检查厨房、卫生间、生活阳台的降板厚度;3、检查不同板厚的楼板。

    顶板验收要点:1、抽查梁的界面尺寸;2、检查安装管线是否高处楼板厚度;

    顶板验收要点:1、抽查顶板钢筋的间距;2、检查梁的加密箍筋的间距;

    顶板验收要点:1、垫块的检查宁波至诚学校,确保板筋钢筋保护层厚度;2、安装管线验收战神冉闵,管线间距20mm;3、检查放射钢筋、附加筋是否符合图纸要求。

    顶板验收要点:1、主次梁交接处主梁箍筋加密个数;2、板筋垫块、梁底垫块;3、梁底杂物清理,务必每道梁底的检查,后期影响外观。

    顶板验收要点:1、检查外架连墙件埋深及外露长度;2、连墙件是否为两步三跨,非常重要,务必检查,后期会成死症。3、外墙预埋螺栓。
    模板支撑体系

    模板支撑体系验收要点:1、碗扣架连续设置检查;2、立杆根部垫方木或模板做混凝土成品保护;3、扫地杆的设置。

    模板支撑体系验收要点:1、剪力墙截面拦墙杆满加;2、梁与剪力墙交接处上口加封口方木保证阴角方正。

    模板支撑体系验收要点:1、碗扣架旋转扣牢;2、检查对拉螺栓丝帽是否牢固;3、扫地杆的设置。

    模板支撑体系验收要点:1、大于400mm的梁梁底加大横杆,加对拉螺杆;2、检查楼梯踏步是否一致;3、楼梯接茬位置重点检查。

    模板支撑体系验收要点:1、检查剪力墙位置控制线,要求100%双面检查;2、检查剪力墙垂直度,要求100%双面检查;

    模板支撑体系验收要点:1、用红外线检查剪力墙的垂直度,要求100%双面检查;2、用红外线检查剪力墙的控制线,要求100%双面检查;3、要求外墙的垂直度必须全部检查。

    模板支撑体系验收要点:1、顶板极差事前控制;2、顶板极差事后控制,既是混凝土初凝前的检查(要求每次打混凝土都要检查);3、检查模板拼缝和加固情况女夹脚式,要求100%检查;

    顶板验收要点:1、整个验收过程要记录,形成现场一手资料,确保检查和追溯;2、每栋楼一盒档案资料;3、实测实量数据及时上墙侏罗纪狂鲨,在抢工期阶段,木模数据综合合格率为91.88%。
    混凝土工程

    混凝浇筑前技术交底:
    1、混凝土浇筑前顶板洒水湿润;
    2、混凝土材质单、试块留置、塌落度实验;
    3、混凝土振捣的半径、密实度;
    4、混凝土的浇筑顺序;
    5、剪力墙混凝土分层浇筑和振捣;
    6、楼板混凝土厚度的控制;
    7、混凝土的收面质量,要平整,后薄膜覆盖。

    混凝土浇筑过程验收要点:1、浇筑之前在微信群里通报;2、通报打混凝土的值班人员。3、通报开始时间,中间过程是否顺利,浇筑完毕后再通报。

    混凝土浇筑验收要点:1、查验混凝土材质单看是否与图纸设计一致;2、要求开盘时做塌落度实验,检查是否符合要求;3、要求每次打混凝土都要把照片发到大群里。

    混凝土浇筑验收要点:1、混凝土浇筑过程要求全程旁站,旁站人员质检员、监理员、必要时生产经理和工长,我们甲方要不定时的巡检;2、混凝土试块留置;

    混凝土浇筑验收要点:1、混凝土浇筑过程要求全程旁站,旁站人员质检员、监理员、必要时生产经理和工长,我们甲方要不定时的巡检;2、混凝土试块留置;

    混凝土的养护要求:
    1、混凝土终凝后要及时洒水养护;
    2、要求监理和总包主管人员定时发洒水养护照片;
    3、标准要求洒水养护照片要有时间、楼层位置,防止作弊。
    混凝土质量通病及防治

    质量问题:1、顶板顶板污染;2、楼板脚印;3、剪力墙烂根。
    整改措施:1、顶板杂物在钢筋绑扎之前务必清理干净;2、控制安装工人拆套管时间;3、剪力墙根部加模板或砂浆处理,后期用防水砂浆处理。

    质量问题:1、线管过于密集,影响板的强度;2、混凝土剪力墙漏振捣;3、顶板裂纹;
    防止措施:1、技术交底,现场专题会;2、保证线管间距;3、旁站;4、控制拆模时间和施工天数。

    质量问题:1、错台;2、顶板、剪力墙漏振捣;3、漏浆;
    防止措施:1、技术交底,怎么去除嘴角皱纹现场专题会;2、加强模板验收;3、旁站;

    质量问题:1、线盒歪斜;2、线盒凹陷太深;3、厨房、卫生间、阳台吊模拆模破坏;
    预防措施:1、焊接牢固;2、吊模采取整体式模板或控制拆模时间;3、加强巡检。

    质量问题:1、阳角漏浆;2、楼梯踏步漏振捣;3、混凝土漏振捣魔鬼塔。
    防止措施:1、加强阳角加固和验收;2、要求总包、监理现场旁站;3、剪力墙模板配模要严密。

    质量问题:1、剪力墙模板拼缝位置错台;2、顶板污染;3、卫生间反坎收面质量差;
    防止措施:1、加强模板拼缝验收,贴胶带;2、验收时每间顶板和梁检查;3、二次做。
    干工程是件良心活,一定要责任心。
    一定要站在业主的角度上思考问题东华禅寺!
    不空不裂真仙奇缘,不渗不漏。
    外观顺直易图网,色泽均匀渡良濑准!