我的眼里只有你为什么要规定高度超过60米的建筑物每隔20米做均压环?-中国防雷

    为什么要规定高度超过60米的建筑物每隔20米做均压环?-中国防雷

    关于侧击雷
    为了对付“测漏”的侧击雷,中国的电气工程师可真操碎了心!屋顶避雷带有这么安装的:

    那不是最骚的,还有这个姿势的:

    问题是,上述做法真的能防住侧击雷吗?还得打个问号。
    只要比滚球半径高的建筑物部位蛇汤的做法,都可能发生雷击网游乾坤无极。下图是滚球法的三维图:

    当建筑物超过60m西部放歌简谱,防直击雷雷怎么做呢我的眼里只有你?戳下图:

    对于上图中剩余的80%部分,IEC 62305提倡从地面层开始,每隔20m做均压环,目的是防止侧击雷(lateral impact)。
    考个问题:为什么国际标准要对超过60m的建筑做这个规定?为什么是60m而不是其他数值?
    保护角
    保护角法虽然简单,但是只能用于简单的、小型的建筑或者建筑群的局部。
    此时,杨柳松避雷针像混社会的大佬江新资讯网,庇荫着那些小混混。换言之,避雷针不是“专门”为这些小众的对象设置玖月牙晓 ,只是有些对象“碰巧”落在了避雷针的保护范围。

    各防雷专业分包商对于避雷针的保护角,数据稍有差别。以2m避雷针为例,对应于I,II,III,IV类保护对象,OBO提供的保护角分别为70度,72度,76度,79度,而DEHN提供的数据为71度,74度郑艳东,77度,79度,差别不明显。
    中国的厂商,啥时候才能做一些基础性研究呢?伸缩段
    温度会引起避雷带长度变化渔猎弹弓网,因此必须考虑伸缩段大邑人才网,而不是仅仅在建筑物的伸缩缝处考虑。这点,GB 50057似乎忽视了!
    一般来讲蔡澜叹名菜,钢质避雷带直线段每隔15m、铜质/不锈钢/铝质避雷带每隔10m就要考虑伸缩段骊歌吉他谱。


    采用滚球法应注意的问题
    棒型”和”架空地线型”雷电截闪器应用是否该采用相同滚球半径来设计?

    打开微信公众号【中国防雷】安若菲 ,点击左下角的按钮,输入文字【防雷资讯汇编下载】,获取更多中国防雷资讯汇编资料。更多前沿资讯请关注中国防雷媒体机构公众号刘奕丹,以及每季度推出的中国防雷电子季刊。

    自然界中的雷电不可能消失