胡葆森【讨论】烘料加热桶铝制架被烧断险些砸伤人,故障还是干扰?-工控论坛

    【讨论】烘料加热桶铝制架被烧断险些砸伤人,故障还是干扰?-工控论坛

    快,关注这个公众号,一起涨姿势~

    问题描述
    数月前,烘料加热桶铝制架被烧断,差点砸到人。采用数显温控GT-49小鸡进行曲 ,温度范围0-400度陈金财,实际设定90度。检查电压、风机、接触器、热电偶等均无异常。
    最近,旁边一台烘料加热桶铝制架出现同样状况,所幸被作业员及时发现并关机。发现时温度达到了150度,实际设定60度。
    仔细检查,没有异常;开机后观察,也显示正常控制温度。附近3米,有模具火花放电机两台,再远处六米,有数控铣床一台,初步判断是干扰。距离火花机远的,未出现超温故障。

    其实,温控器有欧姆龙台湾产的,信易的,晏邦的,台松的等等。以前出问题大多偏差大,不输出等,但很少有超温的绝代武神。
    分析
    SZHFEI512:什么叫无异常?设置60度,实际150度,显示多少度?
    楼主:实际150啊梦田原唱,另有机械表指示的。
    SZHFEI512:数显表与你的机械表没什么关系。如果两个表显示不一致,说明检测点不在同一位置,或者热电偶有问题。另,检查温控表的输出点或接触器、固态继电器等元件是否能正常接通与分断盘龙后传。
    分析
    zzn6737:设计问题吧范春玲?你这个没超温声光报警吗?楼主:个别型号没有报警输出的,即使有也是闪光报警,夜班时如果员工睡觉也是不能及时发现zzn6737:设计问题,你改进一下哦…
    分析
    qq2994216177:还真没碰到温控仪也被干扰了,你确定接线没有问题?
    楼主:都用了几年了的线路,没人动它,就是突然失控潜山招聘网。
    分析
    知道一点:设计问题----报警没有吗?设置问题----反控制?器件问题----用了不合格产品蔡贵照。线路问题----接错线?干扰问题----不太可能。建议先查看控制输出有没有,报警输出有没有?还可能输出粘连。几个月前的事情啦还没查到原因?
    楼主:没有,斯蒂斯还有其它工作要做。几个月前,工人反应超温,当时就把热电偶、温控器都换了新的,第二天就烧断了,电控箱都在铝架上。估计温度接近铝的熔点。
    分析
    goldage:建议还是再次测试传感器,温控器的抗干扰能力还是比较强的。
    楼主:热电偶开路,不会加热的遭遇极品男。
    分析
    卢学斌:温控器电源加一个隔离变压器,或者在加热器的控制回路上串一个温度开关,如果这么危险应该做到至少两个温度控制在回路里,防止一个失效后失去保护。
    1522615606:楼上说的对,多做一个可以做参考。
    分析
    kdrjl :这题目看后,进来浏览,很奇怪的。
    1、铝的熔点是多少?要600度以上才会,怎么150度就熔断了?是锡超装备小子?锡的熔点也要近200度呢。150度被熔的金属是啥?
    2、温控器的温度检测点在哪?离故障点很远?总觉得问题相对离奇。
    楼主:是第二台失控被员工及时发现关闭的,但满桶料结块报废。不然架子也会烧断。发现超温是实际温度达到150度。表述清楚了吧。两台仪表当时状态是个迷
    分析
    hmz810220:显示多少呢?温控器应该可以设置超温报警输出的。胡葆森
    377809393:三米远应该不会有这么大的干扰吧?!
    fireray:觉得是有漏电了或是短路了,造成温度超高。另外设备没有温度报警及其措施,存在安全隐患。
    woshigoutou:线路干扰重新防线,远离动力线,自己敷设桥架。我们就是这样解决干扰的!
    帮助
    所以,究竟是什么原因呢?烘料桶铝制架究竟为何会险些砸伤人?是故障还是干扰?
    正在看这篇文章的您是否有想说的话?赶快下方留言为楼主献言献策吧~~
    往期精彩:
    电气专业男人的十大有点,你有几个?
    咸庆信|三极管基本电路原理和检修
    变频器炸机?接线不得马虎,防患于未然
    【收藏】PLC控制柜的布局与结构设计
    【长见识】藏身深深的元件
    ---------------End--------------